Hallo Könnte vielleicht jemand meine Ergebnisse kontrollieren(da ich morgen eine Arbeit schreibe: -Rl-Rf-Rn-Rst-Rb- b)If=0,059A c)Uf=IF*(Rn+Rst)=0,059A*(3400ohm*300ohm)=218V Ub=If*Rn=0,059A*3400ohm=201V Loslassschwelle überschritten:Verbrennung,starker Muskelkrampf,Unregelmäßgkeit des Herzschlages
Aufgabe:-D)er Außenleiter berührte das Gehäuse eines Motors dessen Schutzleiter unterbrochen war (Fehlerwiderstand ohm) . Die verletzte Person stand auf einem leitenden Fußboden (Standortwiderstand 300ohm) und berührte mit der rechten Hand das Motorgehäuse (Widerstand des Menschen einschließlich Übergangswiderstand am Gehäuse 3400ohm).Die Messung ergaben einene Leitungswiderstand von ohm und eine Betriebserde-Widerstand von 5ohm. Es handelte sich um ein Wechselspannungsnetz,wobei der Innenwiderstand der Spannungsquelle vernachlässigt wird. a)Zeichnen sie den Fehlerstromkreis! b)Wie hoch war der Fehlerstrom? c)Wie hoch waren Fehler und Berügrungsspannung? d)Welche wirkungen hat dieser Strom bei der betreffenden Person vermutlich gehabt,wenn die Berührung etwa 200ms gedauert hat?