wie berechnet man das:
wie lang darf eine kupferleitung mit 1,5mm² querschnitt und einer vorgeschalteten 16a sicherung höchstens sein?
Online-Nachhilfe in Mathematik
Antwort
Edddi

Edddi aktiv_icon

14:09 Uhr, 11.01.2012

Antworten
...tja, da gibt's keine allgemeingültige Formel, da hier tabbellarische Faktoren eine Rolle spielen.

Ganz grob:

Welcher Art ist die Sicherung? gL träge oder flink? Sicherungsautomaten? und wenn ja welche Charakteristik?

Im Hausgebrauch kommt ein Leitingsschutzautomat 16A, B-Charackteristik zum Einsatz. Dieser löst bei 5-facher Überlast (kein Kurzschluss!) aus - also bei ca. 80A.
Der Schleifenwiderstand darf also nur einen maximalen Widerstand R haben, damit der Automat noch korrekt bei Überlast auslöst.

Dann geh' ich mal von einer herkömmliche 230V-Spannung (Lichtstrom, kein Kraftstrom) aus.

R=lκA

da Hin- und Rückweg zählt ist

RG=2lκA

nun muss:

RG<23080VA=2,875 Ohm sein.

2lκA<2,875

l<2,8752κA=2,8752581,5=125m

Die Leitung darf für die Abschaltbedingung maximal 125m lang sein.

Allerding gibts dann noch weitere Einschränkungen. Der Spannungsfall (Spannungsverlust auf der gesamten Leitungslänge) soll 3% ab Zähler nicht übersteigen, damit hinten noch 230V-3%=223,1V ankommen. Tatsächlich käme noch weniger an, da noch Verluste bis zum Zähler usw. nicht berücksichtigt sind.

Damit ergibt sich:

ΔU=2Icos(φ)lκA

mit ΔU<6.9V ergibt sich dann für die maximale Länge:

2Icos(φ)lκA<6.9

l<6.9κA2Icos(φ)

bei einem üblichen cos(φ) von 0,95 ergibt sich dann:

l<6.9581,52160,95=19,7m

Dies ist eigentlich schon die maximal zulässige Leitungslänge.

Diese gilt aber NUR für frei verlegte Leitungen!!

Putzt du diese noch ein, oder bündelst deine Leitung noch mit anderen Stromleitungen zusammen, verlegst du diese Leitung in Rohr oder auf Trassen, so kommen dann noch weitere Minderungsfaktoren hinzu.

Generell ist die Verlegung von 2,5qmm (NYM-J oder NYY-J 3x2,5) für 16A zu empfehlen. Damit könnte man dann bis 32m frei verlegt, oder mit etwas mehr Spannungsfall sogar noch weiter kommen.

So, und dies war nur mal grob beschrieben. Der Großteil der Minderungsfaktoren liegt in Tabellenwerken vor und somit ist die Lösung (hier ja nur für einen B-16-Automaten) nicht mit einer einfachen Formel zu berechnen.

Die maximal zulässigen Betriebsströme, von denen dann die Minderungen abgezogen werden habe ich hierbei noch nicht mal berücksichtigt. Die fallen bei diesem Beispiel auch nicht ins Gewicht.

;
Frage beantwortet
bamli3

bamli3 aktiv_icon

14:25 Uhr, 11.01.2012

Antworten
ohman vielen vielen dank für deine große mühe hast mir echt geholfen
Antwort
Eva88

Eva88 aktiv_icon

14:41 Uhr, 11.01.2012

Antworten
Alles Unsinn.

Laut VDE, darf der Spannungsfall vom Überstromschutzorgan ( Sicherung ) bis zum Verbraucher ( Steckdose )4% nicht überschreiten.

4% von 230V=9,2V

Rmax Leitung =9,2V16A=0,575 Ohm

R=2lκA

l=RκA2=24,15m


Antwort
Edddi

Edddi aktiv_icon

15:14 Uhr, 11.01.2012

Antworten
Nach DIN VDE 0100-520 sollte der Spannungsabfall zwischen dem Hausanschluss und den Steckdosen oder Geräteanschlussklemmen höchstens 4% betragen

Nach DIN 18015 Teil 1 soll der Spannungsabfall zwischen dem Zähler und den Steckdosen oder Geräteanschlussklemmen nicht mehr als 3% betragen

...wie ich oben schrieb, berücksichtigte ich den Spannungsfall ab Zähler !!!!

...erst schön lese, dann Gewese!!!!

;-)

bamli3

bamli3 aktiv_icon

22:21 Uhr, 13.03.2013

Antworten
also ich weiss die antwort kommt sehr früh aber es müssten doch 18,11m raus kommen :

Uδ=6,9V

R=UI=6,9V16A=0,431 ohm

l=Rl* γA2= 0,431ohm*56*1,5mm²/2 =18,11m
Diese Frage wurde automatisch geschlossen, da der Fragesteller kein Interesse mehr an der Frage gezeigt hat.